접지공사
글쓴이 : 운영자 날짜 : 2006-01-11 (수) 12:52 조회 : 41018

1. 400[V]미만의 저압용 ------- 제 3종 접지공사

2. 400[V]이상의 저압용 ------- 특별 제 3종 접지공사

3. 고압용 또는 특별 고압용 ---- 제 1종 접지공사

4. 습기가 많은 장소에 동판(300×300×0.7[㎜]이상)이나 동봉(지름8[㎜],길이90[㎝]이상)을 깊이 매설하여야 한다.

접지공사의 종류

접지종별

접지저항값

접지선의 굵기

제1종 접지공사

10[Ω]이하

2.6[㎜]이상

제2종 접지공사

특고압→300[V]미만 10[Ω]

고압→저압 2.6[㎜]이상

 

특고압→300[V]이상 5[Ω]

특고압→저압 4.0[㎜]이상

제3종 접지공사

100[Ω]이하

1.6[㎜]이상

특별 제3종 접지공사

10[Ω]이하

1.6[㎜]이상


   

총 게시물 16건, 최근 0 건
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
16  템피아 냉난방기 모델별 배관길이 추가에 따른 냉매 주입량 및 … 운영자 10-18 66905
15  에어컨의 접지공사 운영자 08-23 78551
14  오일트랩 설치 운영자 08-23 79175
13  시스템에어컨 설치시 주의사항 운영자 03-23 77983
12  냉매(가스)충전 방법 운영자 03-22 88148
11  히트펌프식 냉난방기 설치시 주의할 점 운영자 02-24 34756
10  냉동관련 단위비교 운영자 01-11 37286
9  외부온도에 따른 냉매 압력수치 운영자 01-11 37810
8  냉매회수 방법 (PUMP DOWN) 운영자 01-11 49793
7  접지공사 운영자 01-11 41019
6  전기기기의 시설 및 안전한 사용법 운영자 01-11 37878
5  에어퍼지 방법 운영자 01-11 42633
4  배관 및 배수호스 설치 운영자 01-11 41391
3  벽걸이 에어컨 누수에 대하여 운영자 01-11 41481
2  인버터 에어컨이란? 운영자 01-11 42834